2 Tápegység ugyanabban a telepítésben! Fórum infoPLC automaták és ipari automatizálás

2 Tápellátás ugyanabban a telepítésben!

Van egy egyszerű kérdésem, amelyet még soha nem próbáltam ki.

tápegység

Képzeljük el, hogy van egy olyan telepítésem, ahol 5A-s 220VAC-24VDC tápegységet (FA) helyezek el. Apránként olyan elemek kerülnek beépítésre, amelyek miatt a forrás többet fogyaszt, mint amennyit tud.

Ha másik forrást helyeznének a 24 VDC áramkörbe úgy, hogy 2 FA-vel rendelkezzünk, akkor valami probléma adódna. Mindig hallottam, hogy ha a források negatívumait összekapcsolják, akkor nem lenne probléma .

Valaki kipróbálta, vagy technikailag elmagyarázhatja nekem, hogy ez a megoldás problémákat okozhat-e a telepítésben?

Amit mond, problémamentesen megtehető (tegyen két vagy három forrást a negatívumok összekapcsolásával). A negatívumok hivatkozásával biztosítjuk például, hogy egy érzékelő az 1. forrásban és egy másik érzékelő a 2. forrásban, amikor adják a jelet a plc-nek, a forrástól függetlenül helyesen kapja meg a +24 értéket, mivel szükséges úgy gondolja, hogy a plc a +24-re hivatkozik a közös vonatkozásában, és ez a közös egy forrásból származik, amely nem lehet sem 1, sem 2 .